技术问答

当前位置:三菱PLC > 技术服务 > 技术问答
  • 2022-08-31三菱m8161是什么特殊寄存器?三菱plc和变频器通讯为什么要用到M8161?
    是特殊内部继电器,设置数据格式,置on了就是16位数据格式,off是8位数据格式. 因为三菱plc 和变频器通讯时,指定数据处理位为8位(即M8161=1), 使用变频器通讯格式为A,指令代码为HED,ASCI指令将运行频率...
  • 2022-08-31三菱m8000是什么意思?
    M8000是run监视,使用表示plc运转状态的run监视,可利用于将指令的驱动条件以(正常运转中表示)的外部表示上,即run监视a接点,只要plcrun中常on。m8000是上电导通。有的指令是不能与左侧母线直接连接起来的。打...
  • 2022-08-05三菱plc的pwm指令如何用呢?(三菱plc的pwm指令用法)
    Q:三菱PLC编程中PWM指令怎么使用呢? 答: 三菱PLC中PWM指令:脉冲宽度调节指令,指定脉冲的周期或者频率,调整脉冲ON接通时间的功能,脉冲ON的时间不能超过脉冲的周期,否则会出错; 指令格式:PWM S1 S2 D...
  • 2022-06-30三菱plc编程软件下载讲解
    三菱PLC程序下载时为什么不能勾选软元件 先在“PLC参数”中更改内存容量设置。将注释容量分配一定点数(默认为0,所以默认无法下载注释)。二、再下载程序,勾选“软元件注释”。下载完毕后,注释部分即下载...
  • 2018-11-27问:如何用简单的方法又快又好的学习PLC编程?
    学plc编程并不难,主要的掌握一个好的方法。对于高级指令、语句表刚开始学没必要搞的非常透,也没必要将书本里的东西全部弄懂,可以先学易入门的部分分。例如可以先从梯形图开始,买一本书和搞一个软件还是...
  • 2018-11-26问:如何解决三菱变频器驱动电机噪音?
    载波频率是变频器内部导通开关管的PWM(脉冲宽度调制)频率,它对电机的电磁噪声有绝对的影响; 提醒:当载波频率高于出厂设定值时,必须降载保护! 如有其它相关疑问, 同时也可以添加...
  • 2018-11-13Q:JE系列的放大器接单相AC200到240电源时正确的接线方式是什么?
    A:如果JE系列的放大器功率750W以下包含750W接单相电源是接L1,L端子,如果接到L1和L2上, 参数修改后不能被保存。上电后还是恢复成之前修改的数值。 1kw,2kw的驱动器生产日期是2015年5月以后可以接...
  • 2018-11-13问:三菱QD77MS定位模块在回零的时候,设置正方向回零但实际启动是负方向回零是什么问题?
    Q:客户反映三菱QD77MS定位模块在回零的时候,设置正方向回零但实际启动是负方向回零(当前值减小),设置负方向回零但实际启动是正方向回零(当前值增大);从而导致伺服碰到相反极限报警,无法正常回零; A:经...
  • 2018-11-13问:MR-ES的伺服驱动器是什么时间可以接HF-KN/HF-SN系列电机?
    答:HF-KN电机和HF-SN电机需要MR-ES(MR-E-A-KHOO3)的伺服驱动器 生产日期是2010年9月以后可以配套使用, 之前只能使用HF-KE/HF-SE系列的电机。MR-ES(MR-E-A-KHOO3)的伺服驱动器不能使用HG-KN/HG-...
9 条记录 1/1 页